發表發表於: 2009-06-18 13:29    文章主題: UTC400的問題 引言回覆

我的接法是:一台NB使用UTC400連接到一台RS232介面的門禁讀卡機
使用的參數是115200,N,8,1的參數
設定是COM3

這台讀卡機在一般PC的RS232埠上,都是正常運作
在NB上使用一般USB轉232的轉換線上也是正常運作的

而使用UTC400卻無法正常運用
從裝置管理員去看,安裝都是正常的
也有試過上一篇所提到將oem...那些檔案刪除後再重新安裝
但是仍然無法正常運作

ps試過三台NB都無法運作

可以請教是否還什麼其他方法可以設定或更改呢?
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
roch
行銷部


註冊時間: 2007-07-05
文章: 536

發表發表於: 2009-06-18 15:33    文章主題: Re: UTC400的問題 引言回覆

linwangco 寫到:
只要設定連接COM編號及傳輸速度,UTC400其他無本身特別的設定項目,

若您那邊有其他RS-232器材,可先測試其他器材連接UTC400是否為正常,

若其他器材也是無法使用或是無其他RS232器材可測試,您若剛購買可先詢問

原購買商家是否能更換一個,如此可排除硬體故障因素,若購買超過7天或商家無法

更換,您可送至或寄回本公司,收到您的UTC400之後即幫您檢測是否為產品問題~
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
linwangco
一般會員


註冊時間: 2009-06-18
文章: 2

發表發表於: 2009-06-18 18:46    文章主題: 引言回覆

謝謝您的回應

我使用超級終端機程式直接讓NB與PC溝通
所以看起來UTC400是正常的
只是不能與我買的讀卡機溝通

這真的是有點糟糕

請問還有什麼解決方法嗎
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息
roch
行銷部


註冊時間: 2007-07-05
文章: 536

發表發表於: 2009-06-19 09:59    文章主題: 引言回覆

linwangco 寫到:
謝謝您的回應

我使用超級終端機程式直接讓NB與PC溝通
所以看起來UTC400是正常的
只是不能與我買的讀卡機溝通

這真的是有點糟糕

請問還有什麼解決方法嗎


您好.

您可將您聯絡大名及電話寄論壇私人訊息給我,

如果是相容性問題這可能就要借您的讀卡機來測試才有可能解決了
回頂端